Приводы модельного ряда G — технический эквивалент AUMA в два раза доступнее
Бесщёточный мотор вместо устаревшей коллекторной схемы
Линейка G построена на современном двигателе DC (BLDC) с высокоэффективными магнитными вставками и высокоэффективной редукторной трансмиссией. Данная приводная архитектура предотвращает деградацию щёточно-коллекторного блока и обеспечивает расчётного ресурса работы 25 лет без серьёзного вмешательства.
Показатель допустимой перегрузки составляет 300%, а прецизионный датчик положения регистрирует позицию рабочего оси с разрешением ~0,1%. многооборотный электропривод с регулировкой Время реакции на командную инструкцию — 50–150 мс, что существенно при частом цикле управления клапанов.
Параметры, перекрывающие задачи технологической арматуры
Номинальный момент вращения основного комплектации — 100–450 Н·м, при использовании угловых редуктора серии RT диапазон момента увеличивается до 15 000 Н·м. Диапазон значений варьирования частоты вращательного движения — 400–8000 об/мин, электропитание подаётся от 24 В постоянного тока до 400 В переменного тока частотой 50/60 Гц.
Привод в равной мере подходит для четвертьоборотной арматуры — шаровых шаровых кранов и дисковых дисковых клапанов — и для многооборотных задвижек. Виды функционирования по ГОСТ 183-74 / IEC 34-1: S2 100% (15 мин) и S4 25% (600 циклов/ч), что соответствует регуляционным и перекрывающим задачам в нефтяной, перерабатывающей индустрии и системах водоотведения.
Защита, климатическое исполнение и взрывозащищённость
Типовой корпус соответствует уровень оболочки IP65; по требованию доступно комплектация IP69, выдерживающее напорную очистку под повышенным гидравлическим давлением. Эксплуатационный диапазон температур рабочих температур — от −60 до +70 °C, относительная влажность до 95%, средовые категории УХЛ, Т, К по ГОСТ 15150-69.
Для нефтехимических площадок предусмотрено искробезопасное конструктивное исполнение Ex d IIC T5. Устойчивость к сейсмическим нагрузкам удостоверена соответствующим сертификатом по ГОСТ 30546.1-98 — до 8 баллов шкалы MSK-64.
Подключение в АСУ ТП и нюансы настройки
Электропривод реализует Modbus RTU/TCP, Profibus DP, HART, CANopen и EtherNet/IP, а также аналоговые интерфейсы/сигнальные выходы 4–20 мА и 0–10 В с сухими сигнальными контактами. Рабочие параметры устанавливаются через встроенный дисплей, лицевую панель оператора или внешний блок дистанционного управления (соединительный кабель до 40 м) без разборки оболочки.
Для установок без постоянного электроснабжения возможно подключение фотовольтаической панели питания. Прежде всего комплексность технических функций при ценовом уровне в два раза ниже европейского аналога по классу AUMA формирует серию G популярным инструментом при разработке новых измерительных узлов и модернизации действующих технологических сетей.